超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

lucaslu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lucaslu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-09 15:07
因為代碼寫在了循環中斷函數里面,所以代碼的執行時間必須小于中斷的循環時間,所以想問一下怎么查看代碼的執行時間,我的中斷時20ms執行一次,里面的代碼只有調用sfc14,sfc15和幾個簡單的判斷,照常理不應該超過的,但事實上貌似有點問題,所以想咨詢一下,這兩個函數是否會消耗很長時間?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6624 個
工控威望: 38436 點
下載積分: 14495 分
在線時間: 9795(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-10-24
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-09 16:10
函數不會消耗很長時間,關鍵在于回饋信號有多久才能到達?

對方接受到了數據,忘記給你反饋了,你那個SFC15就傻傻的等待接收信號……