超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

我有我自由
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 192 點
下載積分: 1916 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2010-12-07
最后登錄: 2013-06-03
查看我有我自由的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-09 14:04
有兩個計時器TO TI , D100和D101分別在觸摸屏上設定需要的時間,由于需要的時間比較長要加上計數器,TO記時玩吧接通T1,T1時間到切斷記時,同事接通計數器CO,設定他的次數為D102  3次 ,我要求的是觸摸屏上顯示(D100+D101 )*D102=D103總時間,并且上面的數據是遞增的,也就是說D103的數據是不斷增加的。我用了ADD,MOV,MUL但是問題是當T0和T1第二次記數時候D100,D101數值又從0記了,結果是正確的,不知道那個大俠能幫我解決下,謝謝!      
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1732 個
工控威望: 5348 點
下載積分: 21368 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2025-10-20
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-11 09:31
把數據寄存器改成16位保持型的就可以了。三菱FX系列PLCEEPROM保持從D128-D255,128點,電容保持從D256-D7999,7744點。