樓主  發表于: 2011-04-04 10:59
公司有一臺設備用市電水泵的壓力有1.5KG  但用75KW發電機后壓力只有0.5KG是怎么回事啊?風機的風也下降不少,功率,電壓、頻率都正常的   400V/50HZ   。但是原動機的轉速沒法調整  一調電壓、頻率都上去了,而情況也沒有什么太大的變化  哪位師傅遇到過這樣的情況   ?指教。
cody860325
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 216 點
下載積分: 544 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2011-04-04
最后登錄: 2025-08-13
查看cody860325的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-18 13:31
發電機的相序和市電的相序反了