我現在有一工程,總功率10KW,電源是三相380V,總保險的每一相該選多少安的熔絲
d95
夢想與現實的差距
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 843 點
下載積分: 7273 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2010-12-23
最后登錄: 2020-12-11
查看d95的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-04 08:55
謝謝各位大俠的指教,我這個工程是一個自動化設備,主要控制一個油站馬達(3KW)和旋轉刨刀馬達(2.2KW),在自動時兩馬達是長期工作的,剩下的還有2個40W的單項調速馬達和30個電磁閥。它們都是間歇式工作,我把它們的總功率加在一起時10KW.------應該沒有10KW。我的理解10KW=1.732X380XA.。 A=15A.。
d95
夢想與現實的差距
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 843 點
下載積分: 7273 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2010-12-23
最后登錄: 2020-12-11
查看d95的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-04-04 11:54
我是使用在RT18-32X熔斷器上的,要用多大的熔絲