各位大俠,如果誤把PNP的傳感器接到漏型的PLC中會發生什么情況??
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 953 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-01 22:32
你說的是NPN與PNP傳感器誤接PLC,你想一想?,型號不匹配它會工作嗎?PN結只有在加正向電壓(小于等于0.7V)時才能導通喔。