我公司有plc(松下FP0-C16T)一自動運行就紅燈閃亮報警,鏈接電腦系統信息提示運算錯誤,不知為何,程序也用同樣的設備程序覆蓋過!請大俠們賜教
附件: 未命名3月15日.rar (3 K) 下載次數:40
養家糊口
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 245 點
下載積分: 1038 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2010-09-06
最后登錄: 2018-05-08
查看養家糊口的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-31 13:58
呵呵,是程序里的參數與PLC設置發生沖突,只要把PLC的設置更改后就可以了,具體是什么還得看你的程序了,以前我遇到過類似的問題,采用笨辦法,把程序一段一段的弄進去看,才解決的。